ploubaz22

installation chauffage air

Je dois remplacer une chaudiere 1.6kw 24volts par une plus puissance en 4 kw et 12 volts
L'ancienne installation est en gaine de 60 et qui date de
5 ans tuyau en très bon etat
la sortie de la nouvelle chaudiere est en 90
Changer la gaine qui va au carré me parait difficile étant donné du peu de place.
Est il possible de mettreen sortie de chaudiere environ 2.5 m de tuyau de 90 et ensuite un T deux sorties de 60 afin de raccordé le réseau existant ?
Merci

lundi 06 novembre 2017 12:02

Liste des contributions

P1040855
ellargo

Oui, aucun problème. La seule chose importante, il faut qu'une des bouches d'aération ne soit pas obturable.

lundi 06 novembre 2017 12:14
Missing
brufan

La perte de charge va être importante.
S'il faut chauffer l'ensemble du bateau, jusqu'à l'avant, ça va être impossible avec des gaines de 60.
L'idéal absolu est d'avoir la gaine la plus grosse, la plus droite et la plus isolée possible... après on fait ce qu'on peut.

lundi 06 novembre 2017 12:19
Photo_logo
ploubaz22

Je me suis inspiré de cette installation qui se trouve sur le catalogue SVB
Pour les bouches je ne vais pas équiper la cabine avant.
Les cabines arrières sont très proches de la chaudière 50cm et 2m
La bouche la plus éloignée est celle du carré qui se trouve à environ 5 m

lundi 06 novembre 2017 13:22
Missing
brufan

5 m en 60 mm, c'est très très long.
Essayes mais mon expérience me pousse à penser que ça ne chauffera pas grand chose dans le carré (Sinon, pourquoi s'emmerderait-on à passer des gaines en 90 jusque dans le carré ?)

lundi 06 novembre 2017 15:08
Photo_logo
ploubaz22

Sur les 5m allant au carré je peux mettre facilement 3 m en 90 et il ne restera plus que 2 m en 60

lundi 06 novembre 2017 20:50
Missing
riga

Cela ne vad pas changer grand chose.
Si eventuellement le débit était réduit, la température en sortie se trouverait augmentée, mais la puissance dissipée sera bien présente.
Peut être moins bien diffusée

lundi 06 novembre 2017 20:53
Missing
riga

Que dit la doc ?
Débit, pression disponible du ventilateur ?
Des fois, rajouter de la perte de charge permet de gagner du débit.

lundi 06 novembre 2017 16:51
Photo_logo
ploubaz22

Voici ce que j'ai trouvé sur la doc constructeur
Puissance calorifique* (W) : 900/2000/3000/4000
Débit air* (m3/h) : 60/110/150/185

lundi 06 novembre 2017 21:55
Missing
riga

Vitesses d'air pour D90 :
60 m³/h : 2.6 m/s (silencieux)
110 m³/h : 5 m/s (limite silencieux)
150 m³/h : 6.7 m/s (ca devient bruyant)
185m³/h : 8 m/s (la c'est bruyant).

Les pertes de charge vont au carré de la vitesse, mais si le réchauffeur est livré avec ces diamètres, c'est qu'ils ont fait les tests avec.

mardi 07 novembre 2017 18:19
Avatar
Heraff IX

Il te faut du 90 dans le carrée sinon ça chauffera pas, et tu vas étouffer dans les cabines (qu'il faut mettre en 60)
Chez Webasto pour le 4kw, il faut avoir la bouche non obturable en 90mm sans aucune restriction avant...

lundi 06 novembre 2017 22:06
Photo_logo
ploubaz22

Pourtant sur ce schéma fournit par webasto il n'y a pas de sortie direct en 90

lundi 06 novembre 2017 23:30
5653
Polmar

Si le ventilateur est suffisamment puissant, il y aura une augmentation de la vitesse de l'air dans la section réduite => risque de plus grande nuisance sonore.

Par ailleurs, pour qu'il y ait insufflation d'air dans les différentes cabines il faut que la quantité équivalente puisse s'échapper. => prévoir des bouches extraction ouvertes lors du fonctionnement du chauffage.

mardi 07 novembre 2017 08:27
Photo_logo
ploubaz22

Merci pour votre aide.
je vais essayer de trouver un autre passage pour la gaine allant au carré.
Essayer aussi de trouver quelqu'un qui a le même bateau (feeling 39) et équipé de ce type de chauffage et savoir par ou est passée cette gaine de 90

mardi 07 novembre 2017 09:33
Photo_2
1
wilrou

tu met une réduction 90/60 et basta,nos bateau ne sont pas des usine a gaz de 20 étage avec perte en charge et étude en tous genre ect...
il y a suffisamment de courant d'air dans un bateau pour ne pas mettre une vmc double flux à 10000 euros
mais chacun fait ce qu'il veut.....

mardi 07 novembre 2017 19:35
Missing
oceanis321

Bonjour
D'après ce que j'ai pu trouver, la vitesse de l'air est proportionnelle à la racine carré du diamètre divisé par la longueur.
Il en résulte que le débit est proportionnel à la D²racine(D/L)
Donc le débit d'une conduite de 4m en 80mm (pour le carré) est égal au débit d'une conduite de 1m en 60mm (pour chacune des 2 cabines)
C'est l'installation que j'envisage.
Quelqu'un d'avisé à un avis là dessus ?

mercredi 08 novembre 2017 08:27
Missing
riga

Le débit est donné par le ventilateur.
Il en résulte une vitesse dans une conduite à diamètre donné.
Cette vitesse entraine une perte de charge fonction du diamètre, de la rugosité, de la vitesse,..
Il en résulte une coefficient réseau de la forme DP = a*qv²
Cela permet de dimensionner la pression disponible que le ventilateur devra fournir. (qui n'a rien à voir avec le débit).
Ici le constructeur fourni un schéma auquel il convient de se fier.
Rajouter 2m de gaine n'aura que peu d'incidence.

mercredi 08 novembre 2017 11:46